Dell EMC Server Administrator 存储管理 9.3.2

虚拟磁盘重新配置和容量扩展的起始和目标 RAID 级别

创建虚拟磁盘后,可根据控制器、RAID 级别和可用的物理磁盘重新配置虚拟磁盘。

表. 1: 重新配置虚拟磁盘的一些可能方案
控制器开始 RAID 级别目标 RAID 级别注释
PERC H730 适配器、PERC H730 小型单片、PERC H730 小型刀片、PERC H730P 适配器、PERC H730P 小型单片、PERC H730P 小型刀片、PERC H730P 薄型、PERC H740P 适配器、PERC H740P 小型单片、PERC H830 适配器、PERC H730P MX、PERC H745P MX 和 PERC FD33xD/FD33xS、PERC H330 Mini、PERC H730、PERC H740P 和 PERC H740P Mini、PERC H745P、PERC H345、HBA 345、适配器 PERC H745、适配器 PERC H345RAID 0RAID 1添加一个单一磁盘
RAID 0RAID 0, RAID 5添加至少一个附加磁盘。
RAID 0RAID 6RAID 6 需要至少 4 个磁盘。

从 RAID 0 到 RAID 6 的重新配置需要至少 2 个附加磁盘,即使这超出 RAID 6 所需的最少 4 个磁盘数

RAID 1RAID 0添加或不添加附加磁盘
RAID 1RAID 5, RAID 6添加至少一个附加磁盘。

RAID 6 需要至少 4 个磁盘。

RAID 5RAID 0添加或不添加附加磁盘
RAID 5RAID 5, RAID 6添加至少一个附加磁盘。

RAID 6 需要至少 4 个磁盘。

RAID 6RAID 0, RAID 5添加或不添加附加磁盘
RAID 6RAID 6添加至少一个附加磁盘
RAID 10RAID 10不添加附加磁盘

PERC S150

RAID 0RAID 0有或没有附加磁盘
RAID 1RAID 1没有附加磁盘
RAID 5RAID 5有或没有附加磁盘
RAID 10RAID 10没有附加磁盘
注: Storage Management 上显示的控制器顺序与显示在人机接口 (HII) 和 PERC 选项 ROM 上的顺序可能会有所不同。控制器的顺序不会造成任何限制。
注: 使用软件 RAID 控制器创建虚拟磁盘时,经过短暂延迟之后,Storage Management 上会枚举或显示链接到虚拟磁盘的物理磁盘相关信息。信息的显示延迟不会造成任何功能限制。如果您是在创建部分虚拟磁盘,建议您在每个部分虚拟磁盘的创建过程之间为 Storage Management 留出足够的时间。
注: RAID 10 虚拟磁盘重新配置操作不受智能镜像支持。